USB转串口数据线+自己按电路图做的PPI转换线,能连接上Smart 700IE,但是无法连接224XP,同样的通讯设置使用另一根USB转串口数据线能连接224XP,请问有什么问题?以前可以两根USB转串口的线都能用
weisongyuan
永远年轻
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 2121 分
在线时间: 479(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2024-11-27
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-06 13:31
就是你的编程电缆不行  西门子电缆虽然贵(6ES7 972-0CB20 0XA0   2380元人民币)但就是好用,一条电缆就解决西门子PLC 触摸屏,不像三楼 欧姆龙等 各PLC 需要单独的编程电缆