我厂有一台同步励磁电动机380V 320KW。启动时由断路器直接启动,今天带负荷试车时断路器没有吸合好产生中相没接触好造成变压器二次侧跳闸,电动机转子励磁环上四个碳刷固定底座烧毁、断路器中相触点烧化。当时情况比较紧急断路器中相透过灭弧罩往外冒火也没办法停止最后轰的一声变压器二次侧就跳了。这辈子近距离见过最危险的一次了。
电动机保护使用的是顺序连锁控制,励磁故障--油泵--失压线圈---过流保护大概就是这样子。当时开车的时候油泵启动后----主机启动---励磁投入励磁。主机启动断路器没有合到位电动机里面冒火,我就赶紧把主机控制电源、励磁控制电源、油泵控制电源给断了由于断路器烧沾住主机没停下来缺相工作造成变压器二次侧跳闸并将转子励磁碳刷底座烧毁四只。求电动机没有定子绕组没坏为什么会将转子励磁碳刷底座烧毁?求高手