一台132kw的挤出机主机,然后有一个11kw的强制喂料电机,都是用变频器控制,这个喂料电机料加多了主机电流就上升,然后人工就要去调节进料电位器降慢速度,现在我想主机电流大了进料就自动调节慢下来!有哪些方案?
工地电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 338 点
下载积分: 860 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2024-10-30
查看工地电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-06 17:41
最好你还是从喂料电机这边下手,能均匀的控制下料是解决问题的根本