一台132kw的挤出机主机,然后有一个11kw的强制喂料电机,都是用变频器控制,这个喂料电机料加多了主机电流就上升,然后人工就要去调节进料电位器降慢速度,现在我想主机电流大了进料就自动调节慢下来!有哪些方案?
分享
史文华
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
376 点
下载积分:
3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间:
2013-04-17
最后登录:
2019-07-10
查看史文华的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-06 12:41
全看
|
小
中
大
[
现在没有PLC去控制。。还有其他的办法吗
[/quote]
带上下报警的智能电流表..按说明书调整好你要的上限电流.再调整需要加料的下限电流.如果有两组输出,还可以实现无料报警.简单可靠.非常实用.
[ 此帖被史文华在2014-04-08 08:35重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(大地) 热心助人!