dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-04 21:28
一台132kw的挤出机主机,然后有一个11kw的强制喂料电机,都是用变频器控制,这个喂料电机料加多了主机电流就上升,然后人工就要去调节进料电位器降慢速度,现在我想主机电流大了进料就自动调节慢下来!有哪些方案?
f2830565
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1192 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2012-08-27
最后登录: 2024-10-30
查看f2830565的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-04 21:54
检测主机电流输出,可以做个PID程序控制进料速度
这样应该能行得通吧!