楼主  发表于: 2014-04-04 21:28
一台132kw的挤出机主机,然后有一个11kw的强制喂料电机,都是用变频器控制,这个喂料电机料加多了主机电流就上升,然后人工就要去调节进料电位器降慢速度,现在我想主机电流大了进料就自动调节慢下来!有哪些方案?
gaoyadian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-07 20:26
引用
引用第1楼f2830565于2014-04-04 21:54发表的  :
检测主机电流输出,可以做个PID程序控制进料速度
这样应该能行得通吧!