一台132kw的挤出机主机,然后有一个11kw的强制喂料电机,都是用变频器控制,这个喂料电机料加多了主机电流就上升,然后人工就要去调节进料电位器降慢速度,现在我想主机电流大了进料就自动调节慢下来!有哪些方案?
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-10 09:39
有  施耐德的EOCR收购韩国三和的 有带4-20ma的电流输出的 可以设定上下限 输出4-20ma给变频器 电流大的时候减速  