       最近做了一个项目,甲方要求将控制柜的相关信号传到中控室(环境很恶劣距离500M左右),我的方案是将6台PLC通过485总线的形式传到中控室的plc上,已指示灯的形式表示出来。理论没有问题,在安装之前做过调试没有问题,但是到现场中控室的机柜就是没有反应,之后我自己用电流表测了一下中控室的信号线,电压只有2.6左右,我就感觉很奇怪,怎么会这么小电压。思考后电压损耗不就是电缆上的电阻吗,从源头开始测,发现其中的问题所在,电工师傅将485电缆接头是压在端子排上的,端子排上的电压损耗过大,导致信号衰减,最后去掉段子排后通讯OK。。。。
fan_man
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 134 点
下载积分: 560 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-04-07
最后登录: 2024-10-11
查看fan_man的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-04 07:00
屏蔽双绞线   要考虑一下成本问题