工地电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 338 点
下载积分: 860 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2024-10-30
查看工地电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-01 13:17
各位师傅,请教一下什么情况下该选择四级断路器呢?一般看到柜子内都是三级断路器或者空开,什么情况下该选择四级开关呢?谢谢解答
风轻云淡平和心态
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24608 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2024-12-16
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 16:44
严格的说,只能在双电源切换的情况下才能用四极开关!
这个人很懒,什么也没有留下!