       如图所示:  

        台车往复 行至一半的位置 PLC突然断电了,通电后程序如何继续,  (FX1N 40MR)求详解
[ 此帖被y812970659在2014-04-01 11:18重新编辑 ]
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 915 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17727 分
在线时间: 383(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-12-25
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 20:37
楼  发表于: 5小时前
只看该作者 | 小 中 大   1.如果往右边走,开始走的时候Set M0,Rst M1,走到结束位置的时候Rst M0,走一半的时候掉电,则再送电的时候M0是ON的状态。
2,如果往左边走,开始走的时候Set M1,Rst M0,走到结束位置的时候Rst M1,走一半的时候掉电,则再送电的时候M1是ON的状态。
3.请将M0,M1设置成断电保持类型。
4.送电的时候判断M0,M1的状态来决定是往左还是右走。
5.有很多种办法,请自己思考。