y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-01 11:09
图片:
          

       如图所示:  

        台车往复 行至一半的位置 PLC突然断电了,通电后程序如何继续,  (FX1N 40MR)求详解
[ 此帖被y812970659在2014-04-01 11:18重新编辑 ]
koosou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 121 点
下载积分: 572 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-01-26
最后登录: 2014-04-16
查看koosou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 16:28
1.如果往右边走,开始走的时候Set M0,Rst M1,走到结束位置的时候Rst M0,走一半的时候掉电,则再送电的时候M0是ON的状态。
2,如果往左边走,开始走的时候Set M1,Rst M0,走到结束位置的时候Rst M1,走一半的时候掉电,则再送电的时候M1是ON的状态。
3.请将M0,M1设置成断电保持类型。
4.送电的时候判断M0,M1的状态来决定是往左还是右走。
5.有很多种办法,请自己思考。