台达ESPLC的断电保持计数器在断电后在上电就自动清零了是怎么会事 我把复位的都断开还是这样,请问高手们是怎么会事
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-31 22:23
会不会是你把断电保持计数器的范围弄错了,例如三菱plc 断点保持型范围是C100至C199,总共100点,例,LD X1 OUT  RST  C100  