hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
285 点
下载积分:
1515 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2007-09-19
最后登录:
2023-07-27
查看hzy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-01 09:40
全看
|
小
中
大
描述:控制程序
图片:
描述:控制符号表
图片:
我司有一台变频器,用的是USS协议控制,打手动时,可以启停,自动时,也可以启停。但在自动状态运行时间长了(大概一天)后,就不能停机,安急停都没用,自能断电。求高手指点
我把控制程序给你看看,还有符号表
我检查了2014和2041都是缺省值0,现在我用的是我另一条线的变频器,可以停止
[ 此帖被hzy在2014-04-18 17:16重新编辑 ]
分享
自动机器
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
288 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 1132(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-11-14
查看自动机器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-04-01 10:07
全看
|
小
中
大
在自动状态下,变频器的启停是通过USS通信控制的吗,要是的,你就检查P2014是不是等于0,要是等于0就是设定一个值,比如6000(6000代表6000毫秒,也就是说变频器在1秒钟内没有收到上位机发送的报文,变频器就会报故障)在自动状态下不能停机,要是变频器也没报通信故障,那就证明不是通信的问题,而是上位机控制逻辑的问题,检查程式以及外部信号吧。
分享
自动机器
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
288 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 1132(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-11-14
查看自动机器的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-04-01 12:54
全看
|
小
中
大
看你这个图也没啥用,先检查P2041,确保在不能停机时候,通信是不是正常的,要是正常,就监视程序,VB382是否等于3,Q4.1是否断开,要是这些都正常,你就得检查变频的命令源在手动跟自动之间是怎么切换的,是不是在不能停机的情况下,命令源压根就不是通过USS控制的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
USS协议
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问