用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
USS协议
上一主题
下一主题
hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
92 个
工控威望:
285 点
下载积分:
1515 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2007-09-19
最后登录:
2023-07-27
查看hzy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-04-01 09:40
全看
|
小
中
大
描述:控制程序
图片:
描述:控制符号表
图片:
我司有一台变频器,用的是USS协议控制,打手动时,可以启停,自动时,也可以启停。但在自动状态运行时间长了(大概一天)后,就不能停机,安急停都没用,自能断电。求高手指点
我把控制程序给你看看,还有符号表
我检查了2014和2041都是缺省值0,现在我用的是我另一条线的变频器,可以停止
[ 此帖被hzy在2014-04-18 17:16重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
USS协议
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问