我们公司的一个包膜设备上面安装的安全光栅出了问题,由于光栅给plc的常闭信号参与控制(光栅上升沿给plc启动准备信号,按下开关后机器开始启动,正常情况下是阻挡光栅停止并复位,但是现在老是出现中途停止并复位而期间未碰触光栅,经查证更换光栅后机器能正常使用,注:公司几十台机器都出现上述问题,更换光栅后机器都回恢复正常使用,原来的光栅是通过光对射达到同步,而后来更换的光栅是通过信号线达到同步,前一种光栅是在使用几天至十几天相继出现问题,后一种光幕曾经也使用过,从未出现问题),求高手帮忙到底是什么问题造成的
常熟崴立
15850835542
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 3595 点
下载积分: 2125 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-11-10
最后登录: 2021-09-26
查看15850835542的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 10:34
感谢2楼,应该是震动的问题,1楼所说光源干扰的因素此前以被排除,不过同样感谢你指导