信捷PLC :   BMOV D4000[D100] D0 K40   能用,而三菱PLC却写不出来.这是为什么呢?三菱的指令不能用指针式的寄存器吗?
   求解
   谢谢!!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6763 个
工控威望: 38364 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 9477(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-09-28
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-31 21:24
引用
引用楼主总有那么一天于2014-03-31 19:32发表的 三菱PLC与信捷PLC的BMOV指令,求解!!谢谢 :
信捷PLC :   BMOV D4000[D100] D0 K40   能用,而三菱PLC却写不出来.这是为什么呢?三菱的指令不能用指针式的寄存器吗?
   求解
   谢谢!!



三菱:   BMOV  D4000Z0 D0 K40

Good Luck~
楼主留言:
找到了Z0是变址!谢谢
!!