      最近一个项目遇到的问题,具体描述如下:
   原项目的MCC卡小了,公司快递来一张新的MCC卡。但是该MCC卡里面预先下载了CPU313的程序。我现场的PLC是cpu315。
   新卡插上后PLC要求格式化,于是严格按照西门子存储卡的操作步骤去操作,但是一直格式化失败。
   咨询西门子客服,他们给的答案是由于原来卡里写了CPU313的信息。现在在CPU315上去格式化,不会成功的。也就是说卡里的内容和实际
   硬件信息查的太多,用CPU格式化就不会成功的。此种情况下只能在CPU313上去格式化,或者只能通过西门子专用的PG或读卡器格式化。
   请教大家一下,具体原因是不是这样,有没有别的可以解决的办法?(在315的CPU上格式化写有313CPU 信息的卡)
哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 103 个
工控威望: 298 点
下载积分: 6907 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-02-06
最后登录: 2024-09-21
查看哈哈镜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-01 08:48
引用
引用第1楼sjm213于2014-03-31 22:01发表的  :
弱弱的问一句,
不是把315的程序完成传进去一下就搞定的吗?

不是的哦。PLC要求格式化存储卡。MPI线连接上都显示无法通讯。上载不了,下载更不行啊!换张新卡,什么问题都没有。换张写有CPU315的存储卡,也能顺利完成格式化。
希望有PLC的达人,能实际操作一下。看看是不是我的操作失误还是真的不能格式化。以解开我的疑惑。因为我总感觉西门子客服给的解释不靠谱。