最近一个项目遇到的问题,具体描述如下:
原项目的MCC卡小了,公司快递来一张新的MCC卡。但是该MCC卡里面预先下载了CPU313的程序。我现场的PLC是cpu315。
新卡插上后PLC要求格式化,于是严格按照西门子存储卡的操作步骤去操作,但是一直格式化失败。
咨询西门子客服,他们给的答案是由于原来卡里写了CPU313的信息。现在在CPU315上去格式化,不会成功的。也就是说卡里的内容和实际
硬件信息查的太多,用CPU格式化就不会成功的。此种情况下只能在CPU313上去格式化,或者只能通过西门子专用的PG或读卡器格式化。
请教大家一下,具体原因是不是这样,有没有别的可以解决的办法?(在315的CPU上格式化写有313CPU 信息的卡)