jackal
索马里海盗
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2008-06-21
最后登录: 2024-12-01
查看jackal的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-31 11:45
两台三菱Q03UDE PLC 内置以太网通讯 有人会吗  
今天按照说明书上写出来的程序  调试有问题  打电话给三菱技术支持  墨迹半天居然来一句  他们不知道让我自己研究  服了!
williamlee9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 571 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-04-01
最后登录: 2014-06-11
查看williamlee9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-02 11:09
别问三菱技术支持了,问问经销商。我也在研究这个,你是加了个HUB来联网吗?我的更复杂,还有三菱工业机器人联网
williamlee9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 571 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-04-01
最后登录: 2014-06-11
查看williamlee9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-03 14:09
你是设置成多CPU那种模式吗?
williamlee9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 571 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-04-01
最后登录: 2014-06-11
查看williamlee9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-04 11:57
我下载程序试了,按手册端口什么的都设置了,D500也没有接收到数据,我在想是用这种方式吗?三菱没有一个特有的变量区来实现数据传输?像S7-300那样,通过组态,有自己的通讯区
williamlee9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 571 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-04-01
最后登录: 2014-06-11
查看williamlee9的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-04 15:30
我看了好像只能用SOCKET通信模式,这种模式编程太费劲。再看看手册研究研究吧 ,中文有错误下载了个英文版本的,我先看看有没有帮助。
williamlee9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 571 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-04-01
最后登录: 2014-06-11
查看williamlee9的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-04 16:10
我擦 那完了。我的PLC刚到。我看手册如果两个Q03UDE 和一个GOT、几台电脑组网。GOT和PLC可以通过MC协议通讯。
CPU和“通信对象设备X”通讯是通过SOCKET。手册上“通讯对象设备X”是指CPU吗?端口参数设置完,程序里怎么去确认,手册讲的不太详细。
williamlee9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 571 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-04-01
最后登录: 2014-06-11
查看williamlee9的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-11 16:17
等程序啊