楼主  发表于: 2014-03-31 09:34
因为编码器的信号线在拖链里面放着,运行一段时间会发生断线的问题,当断线的时候,编码器的A,B两相都不会采集到脉冲,这个时候数据不会变化,会停止不动,就是想在程序中怎样编写程序检测数据停止不动没有变化?请大家给点意见?
技术在于积累,学习在于坚持。
zdahzjxw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 608 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-04-02
最后登录: 2014-04-12
查看zdahzjxw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-02 14:26
采用的如果是S7-200PLC可以利用时间中断测量,比较脉冲数,判断是否计数正常,只要有数表明计数正常,如果为0计数停止