求教各位大侠:
              我用了S7-300的plc,触摸屏是西门子的TP 177B,想在触摸屏上显示系统时间(当前实时时间),时间从plc上读取,使用plc的系统时间,如何操作,希望给出梯形图,我做了一个,可是完全实现不了,请用过的朋友帮忙,非常感谢!!
[ 此帖被鹅卵石在2014-03-30 23:42重新编辑 ]
广交天下朋友,三人行者必有我师 ,择其善者而从之
从事电气方案设计,做运动控制,惯用西门子、欧姆龙、基恩士
软件共享、技术互助、项目合作请关注公众号:九纹荷(fshshu )
鹅卵石
广交天下朋友!!1
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 159 个
工控威望: 292 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2012-12-06
最后登录: 2024-12-27
查看鹅卵石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-31 21:37
感谢楼上两位的热心帮助,我大体是按照这个思路走的,可是具体实施的时候出现了一些问题,请教:在上面的程序中,CDT="SYSTEM-TIME".TIME2,我写的是 CDT="DB3".MYDATE_TIME,写进去后系统显示的是红色的,也就是不对的,修改了下(程序没在跟前),具体写法忘了,系统显示的不再是红色,对触摸屏进行了设置后(TP 177B),把数据下载到了屏和PLC,中,结果,屏上的显示时间仍没有改变,还是原来的系统时间,因为这款产品是出口的涉及到时区的问题,也希望到目标国后能从触摸屏上更改时间,包括屏的时间和PLC的系统时间,今天又搞了一天,还是没个结果,第一次用S7-300,真是现学现用,问题很多,请多多帮助,再次感谢!!
2楼  发表于: 2014-03-31 22:16
谢谢,非常感谢!!
广交天下朋友,三人行者必有我师 ,择其善者而从之