月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-06-12
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-30 17:06










三菱 FX2N-485-BD 通讯卡  
和  安川变频器SI-485 J7通讯板
     的硬件接线图!

我试过2种  接线  但是都不行  

现象就是按启动按钮后  变频器按通讯给定的频率  启动  运行,

3~4秒钟 变频器就报警  显示警报CE (MEMOBUS 通信错误)
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
启航国际教育
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-08-12
最后登录: 2016-07-02
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-31 05:20
通讯板或程序或干扰问题
启航国际教育
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-08-12
最后登录: 2016-07-02
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-31 05:23
我古计你是通讯过程掉包,你试下不加电阻或换小点的电阻