狼堡
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 2596 点
下载积分: 1329 分
在线时间: 423(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2023-03-04
查看狼堡的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-29 23:03
请问选哪个牌子的电缆好一点,15*0.75平方的电缆,坦克链活动范围大概是2米,一个月下来,就发现里面的线断了,维护好困难,大家有什么好的建议~~~~~
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-30 11:14
引用
引用第2楼xiaoxiao163于2014-03-30 11:12发表的  :
用扁电缆

有才,不知道实践过没有,效果好不好?
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-30 11:16
实在买不到好的多心线,建议还是用单线,然后多预留几条,维护方便些,我也是深受多心线的坑害。
楼主留言:
计划加个远程I/O从站,之前出的机器线要处理,单线太麻烦了