楼主  发表于: 2014-03-28 18:20
我问过威纶公司的人,可以做穿透的,但是我参数设了,线也检查了,好像没问题就是连不上。9针串口12345针脚用来与三菱PLC进行RS485 4W通讯,9(接收) 6(发送) 5(GND) 用来与电脑串口通讯,分别接到PC端的 3 ,2, 5。com1口连接电脑rs232,com2口连接PLC/485/4w,参数9600,7,E,1。LW9901设为1   LW9902设为2 。因为LW9903设置为2。
swc486
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 481 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-08-19
最后登录: 2024-06-10
查看swc486的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-29 10:28
首先感谢这位朋友的回复,上图的参数我设置的是一样的,我的触摸屏与PLC通讯一切正常,还一个我是用的USB转接的,但是已经又换了一根线,还不行,再请教一下,RS232接口的7.8脚要不要短接。
swc486
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 481 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-08-19
最后登录: 2024-06-10
查看swc486的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-29 14:53
好了,7,8脚需要短接
swc486
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 138 点
下载积分: 481 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-08-19
最后登录: 2024-06-10
查看swc486的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-07 14:55
成功了一次,现在怎么不行了