楼主  发表于: 2014-03-27 20:28
一个厂家给做了套煤气发生炉,他用的仪表是XMTD-808。压了变送器是AOB-131。仪表接线很有意识。1号和2号端子接220v交流电。9号10号端子给变频器,用于控制电机转速。11号和13号端子直接接的是压力变送器。而且这种接法可以正常工作。仪表设定值可以任意设,测量值和设定值比较,电机会实现相应的动作来趋向于设定值。这到底是怎么回事,百思不得其解。(正常的接线压力变送器不得需要一个24v电源吗?而且给仪表的应该是一个4-20毫安的电流信号,应该接仪表的11和14号端子。给变频器的应该同样是模拟量,应该从6和7两个端子出线)
[ 此帖被小小草在2014-03-27 20:44重新编辑 ]
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-28 21:25
这有什么不正常吗?变送器是两线制的,
自己的事情自己做.