用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于MPS及MPP的问题
上一主题
下一主题
subacnhen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
128 点
下载积分:
992 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2014-03-20
最后登录:
2014-12-13
查看subacnhen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-27 14:14
全看
|
小
中
大
1
以上图,同样的逻辑为什么步数不一样,要用哪个比较好?谢谢
分享
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
537 个
工控威望:
531 点
下载积分:
12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间:
2009-07-13
最后登录:
2019-05-13
查看qlin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-27 18:46
全看
|
小
中
大
感觉下面一个比较好。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于MPS及MPP的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问