guafa58
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-11-22
查看guafa58的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-27 09:02
各位,有碰到以下问题:

1.TK6070IH,画面下载成功,但 数据输入和输出 、切换开关 、指示灯 无法显示出来,就是看不见;


2.和FX3GA的通讯线怎么做?通讯驱动选哪个?怎么设置?

请做过的出来聊聊啊!
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75325 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-11-18
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-27 10:22
1、数据输入和输出 、切换开关 、指示灯 无法显示出来,就是看不见,
   那是因为你的软元件都是取PLC的地址,而屏没有跟PLC通信上。
2、驱动选择FX3U/FX3G

  

自我解救