最近有几台设备,运行一段时间后,电磁阀的线圈总是坏掉,里面的针总是吸进去而不能反弹回来,电磁阀是DC24V,不知道是阀的质量问题还是电压的问题?
技术在于积累,学习在于坚持。
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-27 13:14
  前面说的都对,阀门有卡的情况,线圈做功提升导致线圈烧坏。