交流220V电源接在直流24V输入的PLC了有救么cpu222 cn DC/DC/DC的
分享
maike2008mk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
138 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2011-10-01
最后登录:
2024-11-08
查看maike2008mk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-03 15:58
全看
|
小
中
大
没事的兄弟 我遇到过而切是连着烧了两个 是老外能烧的。后来我拆机发现只是电源板上一个类似压敏电阻的东西烧掉了换个1.5A熔断器就OK了 这种产品都有保护功能的