各位大侠:
先概述一下我的设备如下:
西门子MM430变频器一台,S7-200的PLC一台,西门子触屏一台。三者进行通讯,PLC跟变频器采用USS协议,触屏跟PLC连。我做的是PID恒压供水。压力设定值用的P2240,还有P2253设的是2250。

问题如下:我在触屏上修改变频器参数P2240。举个例子:例如我在触屏上输入个50%,变频器P2240也跟着变成50%了,但是R2250却还是缺省的30%。
          但是如果我直接在变频器里面修改P2240为50%的话,R2250就跟着变成50%了。


         请教各位是什么原因。

急!!!
sa07tbh48abb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 102 点
下载积分: 592 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-05-18
最后登录: 2017-12-21
查看sa07tbh48abb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-26 14:14
通讯上了,不然我在屏上修改P2240数据,变频器P2240怎么会相应改变呢!
sa07tbh48abb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 102 点
下载积分: 592 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-05-18
最后登录: 2017-12-21
查看sa07tbh48abb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-27 13:24
P2253只是用来选择PID设定值信号源的!不能直接做设定值啊