我这几天在学习plc与变频器通讯的问题,这其中就遇到了一个这样的问题如果输入mov h36 d218 mov d218 k2m10 asci k1m14 d208 k1 asci k1m10 d209 k1 怎么到最后转换出的d208和d209都是0,按理说转换为asci码d208应该是h33,d209应该是h36啊,这个时候我不用k2m10这个位式元件,直接用asci h36 d208 k1就能得到相应asci码所对应的10进制,我很迷惑,就高手赐教啊。
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
623 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-23 15:23
全看
|
小
中
大
你要把M8161置为ON变为8位模式才可以的。你可以把K1M10 K1M14 分别传送给D10 D12 再转换一下。我试过是可以的。
[ 此帖被lijinniu在2014-03-25 09:07重新编辑 ]