烟雨殇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 711 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-12-31
最后登录: 2020-03-09
查看烟雨殇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-22 16:06

                                              
三菱Q系列plc运行时出现err灯亮,断电重启和stop不起作用,但机器可以正常使用(目前为止)
不知道该如何处理
各位老师这个问题该怎么解决啊
谢谢
karate008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2012-06-22
最后登录: 2024-12-28
查看karate008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-09 16:44
三菱Q系列plc运行时出现err灯亮,断电重启和stop不起作用,但机器可以正常使用(目前为止)
不知道该如何处理
这个问题我之前也遇到过!可以在线查诊断一下。我遇到的问题是由于定位模块参数设置错误造成的,修改参数后就OK了!你的问题可以在线诊断一下。应该不是电池问题!