仍在学步
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2014-03-01
最后登录: 2014-07-07
查看仍在学步的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-21 19:28
图片:
图片:
图片:
在进行用调试D700与PLC的通讯时,使用CC-Link QJ61BT11N模块。但是在GX works2软件中添加智能模块的时候没找到QJ61BT11N模块,这是为什么?该怎么办?  
[ 此帖被仍在学步在2014-03-23 20:32重新编辑 ]
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-23 15:11
I/O里面没必要设定具体模块型号,你把起始点弄好就可以了,CC-LINK通讯主要设置是在网络参数里面设置的,比如远程通讯起始输入输出点,起始字地址
楼主留言:
试了,但是CPU还是一直报错,显示特殊功能模块安装异常。基板上只安装了一个QJ61BT11,一个X,一个Y。(我把参数设置截图给你看看)
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-23 19:32
IO配置参数里面第一个槽位不能空着,选择智能,32点
楼主留言:
设置不了。你看一下图片。
3楼  发表于: 2014-03-23 20:49
因为CC-LINK模块占32个点,所以你第二个模块只能从20开始,你的输入输出都只占16个点
楼主留言:
恩。
我现在把QJ61BT11N安装在CPU后面,然后X安装在20,Y安装在30。CC-Link参数设置就是按照上面那张图设置的。
然后,进行变频器跟PLC通讯正转测试,但CPU一直都在显示模块安装异常。
难道QJ61BT11N不需要像加载AD之类的模块一样,右键智能功能模块,然后添加QJ61BT11N。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(仍在学步)
  • Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265
    cd_looper
    好想放飞自我
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 2014 点
    下载积分: 3373 分
    在线时间: 225(小时)
    注册时间: 2013-11-16
    最后登录: 2024-08-28
    查看cd_looper的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-03-23 21:53
    你要设备所有电送上,把网络参数里面CC-LINK设置界面上的在CC-LINK配置窗口中设置战信息勾上试试
    还是不行的话,可以用GX developer设置一下参数呀,还真没在work2里面设置过CC-LINK
    楼主留言:
    恩,好的。明天试一下。谢谢。
    本帖最近评分记录:
    5楼  发表于: 2014-03-23 22:58
    刚才测试了一下,一开始也和你同样的问题,总是报警智能模块参数异常,很纳闷。我之前第一个槽位安装的是QD75,现在扣下来换QJ61BT11N了,而且也更改过参数并写入了,和你情况一样。然后我在点了PLC校验之后才知道,虽然参数修改了并且写入成功了,而且也有断电,但是PLC里的参数依然是之前安装QD75的,也许是我们使用WORK2不多,操作问题吧。之后我直接删除了PLC参数,重新写了一下并且灌入后OK。兄弟你可以参考一下。
    楼主留言:
    恩,按照你说的我试了,行了,不报错了。太感谢你了,兄弟。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(仍在学步)
  • Easy doesn't enter into grown-up life!!!
    V:ZQL276438265