楼主  发表于: 2014-03-20 10:14
双容水箱 有一个上水箱一个下水箱 和一个储水箱组成 上下水箱分别有一个液位计 下边储水箱有一个流量计 就这三个模拟量的输入来控制一个气动阀的阀度来控制储水箱的水位。。用PID调节 但是我想问的是 这三个模拟量怎么用啊 得用3个pid调节吗??谢谢大家了
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3496 点
下载积分: 4402 分
在线时间: 1979(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-11-23
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-21 10:16
你储水箱没有液位检测。。。。给上下水箱各设定一定的水位值,,各高或低于设定水位的值相加得出的结果为流量控制PID的设定值。。。只要能稳住上下水箱的水位就能保证了储水箱的液位了。。。。楼主试试看行不