今天我单位变频器接连坏了两台 第一台在正常运行时突然爆响 操作面板无显示  但机内LED正常发光,机器是康沃的132KW 运行1100多小时,
第二台 也是正常运行中突然报超负载,检查电压230V属正常范围 但在测电压的同时面板变暗机内指示灯灭掉,此机器是西林的220V1.5KW。
请大家帮忙分析下到底是巧合换是电压 或者供电的问题 ,两次故障分别是第一台上午11点 第二台下午7点 三相电压是400V 单相230V
会不会是电压太高的问题
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间: 2007-01-25
最后登录: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-31 22:01
第一台可以断定是整流电容炸了,400V的电压有一点偏高。
第二台你是在什么部位测量的电压?