楼主  发表于: 2012-03-30 21:00
今天我单位变频器接连坏了两台 第一台在正常运行时突然爆响 操作面板无显示  但机内LED正常发光,机器是康沃的132KW 运行1100多小时,
第二台 也是正常运行中突然报超负载,检查电压230V属正常范围 但在测电压的同时面板变暗机内指示灯灭掉,此机器是西林的220V1.5KW。
请大家帮忙分析下到底是巧合换是电压 或者供电的问题 ,两次故障分别是第一台上午11点 第二台下午7点 三相电压是400V 单相230V
会不会是电压太高的问题
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2017-06-09
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-31 17:20
谢谢大家的关注 我们是生产电缆的厂家 不存在导电粉尘,变频器是132的电机是110 的 输入电流最高50A 变频器运行1152小时
另一台是1.5的变频带的0.75的电机 这个没测电流  变频器只运行的180个小时
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
注册时间: 2011-12-15
最后登录: 2017-06-09
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-06 22:18
感谢大家的关住现在132的已经修好!问题是模块和输出端子之间瞬间短路,还好问题不大只是爆了快熔!被敲了2000+关键问题是这两个端子之间的距离有将近5cm怎么会发生电弧呢?
西林的经销商免费更换新机