楼主  发表于: 2014-03-17 21:01
我们做一新设备,西门子PLC224欧姆龙继电器DC24V3个我把PLC的Q点(输出)接继电器13脚(-)0v接继电器14脚(+)通电大概15分左右PLC上所有灯一直闪无法工作,换了一台PLC后没过多久还是这样,找好久没找到什么原因,后来发现继电器正负接反了,当时也不确定,反正也要换过来就换呗,再试,结果还好了,不过我一直想不通这么回事,关键的是PLC都没运行,跟继电器接反了有什么关系,特发此贴,懂的人帮忙分析分析
taotaoba
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2016-06-18
查看taotaoba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-18 12:32
电源短路了