用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
今天遇一怪事给大家分享分享
上一主题
下一主题
360搜索
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
220 个
工控威望:
1605 点
下载积分:
11298 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2013-08-21
最后登录:
2024-11-05
查看360搜索的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-17 21:01
全看
|
小
中
大
我们做一新设备,西门子PLC224欧姆龙继电器DC24V3个我把PLC的Q点(输出)接继电器13脚(-)0v接继电器14脚(+)通电大概15分左右PLC上所有灯一直闪无法工作,换了一台PLC后没过多久还是这样,找好久没找到什么原因,后来发现继电器正负接反了,当时也不确定,反正也要换过来就换呗,再试,结果还好了,不过我一直想不通这么回事,关键的是PLC都没运行,跟继电器接反了有什么关系,特发此贴,懂的人帮忙分析分析
分享
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
292 个
工控威望:
767 点
下载积分:
7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间:
2013-11-18
最后登录:
2016-05-09
查看理论初学者的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-18 17:30
全看
|
小
中
大
线圈接反了,电动势方向也反了,反向电流也反了,加上续流两极管的话就可能形成短路。别的想不出了,期待……
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
今天遇一怪事给大家分享分享
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问