360搜索
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 1605 点
下载积分: 11298 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2013-08-21
最后登录: 2024-11-05
查看360搜索的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-17 21:01
我们做一新设备,西门子PLC224欧姆龙继电器DC24V3个我把PLC的Q点(输出)接继电器13脚(-)0v接继电器14脚(+)通电大概15分左右PLC上所有灯一直闪无法工作,换了一台PLC后没过多久还是这样,找好久没找到什么原因,后来发现继电器正负接反了,当时也不确定,反正也要换过来就换呗,再试,结果还好了,不过我一直想不通这么回事,关键的是PLC都没运行,跟继电器接反了有什么关系,特发此贴,懂的人帮忙分析分析
新社会的农民
帮助更多需要帮助的人!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 1304 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2012-12-20
最后登录: 2024-08-14
查看新社会的农民的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-21 16:58

    大家看看是这样吗?