楼主  发表于: 2014-03-17 21:01
我们做一新设备,西门子PLC224欧姆龙继电器DC24V3个我把PLC的Q点(输出)接继电器13脚(-)0v接继电器14脚(+)通电大概15分左右PLC上所有灯一直闪无法工作,换了一台PLC后没过多久还是这样,找好久没找到什么原因,后来发现继电器正负接反了,当时也不确定,反正也要换过来就换呗,再试,结果还好了,不过我一直想不通这么回事,关键的是PLC都没运行,跟继电器接反了有什么关系,特发此贴,懂的人帮忙分析分析
suntech
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 825 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1445(小时)
注册时间: 2008-01-20
最后登录: 2024-12-25
查看suntech的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-17 21:21
224plc是晶体管类型还是继电器类型的?