360搜索
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 1605 点
下载积分: 11298 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2013-08-21
最后登录: 2024-11-05
查看360搜索的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-17 21:01
我们做一新设备,西门子PLC224欧姆龙继电器DC24V3个我把PLC的Q点(输出)接继电器13脚(-)0v接继电器14脚(+)通电大概15分左右PLC上所有灯一直闪无法工作,换了一台PLC后没过多久还是这样,找好久没找到什么原因,后来发现继电器正负接反了,当时也不确定,反正也要换过来就换呗,再试,结果还好了,不过我一直想不通这么回事,关键的是PLC都没运行,跟继电器接反了有什么关系,特发此贴,懂的人帮忙分析分析
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-18 10:57
兄弟接反后那继电器有动作不?是不是继电器动不正常出现的故障啊?继电是什么用途? 说短路的兄弟要多看看书,或多实践实践。
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-19 13:09
引用
引用第20楼天静机械于2014-03-18 19:42发表的  :

对,知音啊!不可能短路,所有线路没改动,并且在调继电器线圈正负之前,换了个PLC试过,都是同样的结果,继电器动作的故障也不会,继电器的用途,有带单相电机的,有带24v报警灯的,有给丹佛斯变频器端子0v的,今天做了个实验,欧姆龙所有继电器都不能正负接反,接反不动作指示灯也不亮,指示灯是发光二极管

你接反的那个继电器是什么用?是控制什么?
cheng007297
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2011-08-25
最后登录: 2024-11-02
查看cheng007297的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-19 13:15
引用
引用第22楼wanghuhong于2014-03-19 08:43发表的  :
说了你的继电器,有的接反了。有的是接正了,这样造成电源短路,你还不信!这跟PLC有什么关系!晕啊!

你动手能力强不强?继电器之所以有方向是因为他里面接了一个发光二极管,有的继电器是不分方向的,就是因为他没有发光二极管。要不问问百度什么叫短路?短路会发生什么事情?