楼主  发表于: 2014-03-17 21:01
我们做一新设备,西门子PLC224欧姆龙继电器DC24V3个我把PLC的Q点(输出)接继电器13脚(-)0v接继电器14脚(+)通电大概15分左右PLC上所有灯一直闪无法工作,换了一台PLC后没过多久还是这样,找好久没找到什么原因,后来发现继电器正负接反了,当时也不确定,反正也要换过来就换呗,再试,结果还好了,不过我一直想不通这么回事,关键的是PLC都没运行,跟继电器接反了有什么关系,特发此贴,懂的人帮忙分析分析
xyc
每天学一点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2016-05-18
查看xyc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-20 09:23
首先继电器必须是带灯的或有带续流管的或两者匀存在的,
其次 继电器线圈用的是plc输出24v电源或共用一个dc24v开关电源,
第三继电器线圈接反,
我们说必须同时满足这三个条件才会有可能出现楼主上述情况.缺一不可.
分析
缺第一条件,也就不存在接反了.
缺第二条件,就同时出现第一和第三条件,问题严重得多,要么烧保险,要么烧输出触点,
缺第三条件,也就不存在今天的故事了.