我们做一新设备,西门子PLC224欧姆龙继电器DC24V3个我把PLC的Q点(输出)接继电器13脚(-)0v接继电器14脚(+)通电大概15分左右PLC上所有灯一直闪无法工作,换了一台PLC后没过多久还是这样,找好久没找到什么原因,后来发现继电器正负接反了,当时也不确定,反正也要换过来就换呗,再试,结果还好了,不过我一直想不通这么回事,关键的是PLC都没运行,跟继电器接反了有什么关系,特发此贴,懂的人帮忙分析分析
分享
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
515 个
工控威望:
754 点
下载积分:
1653 分
在线时间: 724(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-09-22
查看qq593276766的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-17 21:51
全看
|
小
中
大
晶体管输出,Q点是输出正电压,接继电器的正极,继电器另一端接0伏。注意继电器有没二极管。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(天静机械) 我觉得你说的有道理,可 ..