qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 724(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-09-22
查看qq593276766的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-17 18:27
我们现在一台额定一次电流57.74A,现在第一次通电高压油开关跳闸,油开关速断电流设定500A,实际记录启动电流达到708A,然后油开关跳闸了,我们在低压送电升压到10KV没问题。现在找不到原因,请大家帮忙。
ldkj0550
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2166 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-02-02
最后登录: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-17 20:23
10KV/1000Kva的变压器二次侧电流达1440A那你的空气断路器要1600A的
老兵新传
ldkj0550
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2166 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-02-02
最后登录: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-17 20:27
变压器只有空载电流,没有起动电流。
老兵新传
ldkj0550
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2166 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-02-02
最后登录: 2014-04-09
查看ldkj0550的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-17 20:30
你是新手吧,锻炼锻炼就好了,都是这样过来的。
老兵新传