电压10KV.容量1000KVA的变压器的启动电流怎么算
上一主题
下一主题
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
517 个
工控威望:
754 点
下载积分:
1653 分
在线时间: 724(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-09-22
查看qq593276766的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-17 18:27
全看
|
小
中
大
我们现在一台额定一次电流57.74A,现在第一次通电高压油开关跳闸,油开关速断电流设定500A,实际记录启动电流达到708A,然后油开关跳闸了,我们在低压送电升压到10KV没问题。现在找不到原因,请大家帮忙。
分享
张栋岭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
222 点
下载积分:
6000 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2013-05-27
最后登录:
2024-09-19
查看张栋岭的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-17 21:22
全看
|
小
中
大
变压器空载合闸涌流是很大的可到额定电流的十几倍,可以用1秒短延时躲开合闸涌流维持时间很短的,也可以增大瞬动值来躲避合闸涌流。(变压器尽可能空载或轻载合闸)
分享
张栋岭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
222 点
下载积分:
6000 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2013-05-27
最后登录:
2024-09-19
查看张栋岭的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-03-17 22:50
全看
|
小
中
大
先确定一下电网电压是多少,变压器分接开关的位置,分接开关在-5%的位置电压在+10%这时合闸涌流很大的,还有那油开关是多油的还是少油的,现在新设备很少用了用的是真空开关了,如果是多油开关缺油容易弧闪的,少油开关是三相独立的灭弧室少点油不太要紧是合闸不是分闸,供电局申请的容量,新设备请厂家协助解决或现场与出厂报告校对。短延时0.2-0.5秒可以满足了,我单位为了适应起重设备用的1秒,供电局跳闸了肯定存在问题他的闸不容易跳的除非发生短路单相对地只是报警,测测变压器一二次对地绝缘电阻(摇表用2500-5000伏)。变压器导电杆母排连接拧紧导电杆绝对不能发生旋转,旋转了很可能发生故障。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(qq593276766) 分析正确,谢谢指点。