用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电压10KV.容量1000KVA的变压器的启动电流怎么算
上一主题
下一主题
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
517 个
工控威望:
754 点
下载积分:
1653 分
在线时间: 724(小时)
注册时间:
2010-07-23
最后登录:
2024-09-22
查看qq593276766的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-03-17 18:27
全看
|
小
中
大
我们现在一台额定一次电流57.74A,现在第一次通电高压油开关跳闸,油开关速断电流设定500A,实际记录启动电流达到708A,然后油开关跳闸了,我们在低压送电升压到10KV没问题。现在找不到原因,请大家帮忙。
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-17 22:27
全看
|
小
中
大
一般变压器一次侧速断保护整定值不小于额定电流的15倍,不大于额定电流的25倍,时间0.1秒,变压器短路保护是可靠地。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(qq593276766) 效果显著,可以解决问题。
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-03-17 22:31
全看
|
小
中
大
引用
引用第8楼qq593276766于2014-03-17 21:40发表的 :
现在变压器就是空载启动的。如果短延时1秒就怕供电局跳闸了,已经搞过一次供电局跳闸了。
这个还要看上一级开关速断动作电流是多少?速断时间一般不会超过0.1秒。有时电流倍数减小点,时间可以延长到0.2秒。这个要根据具体情况来决定。1秒就不叫速断了。
[ 此帖被liuhuaxing在2014-03-17 22:38重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电压10KV.容量1000KVA的变压器的启动电流怎么算
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问