楼主  发表于: 2014-03-17 18:27
我们现在一台额定一次电流57.74A,现在第一次通电高压油开关跳闸,油开关速断电流设定500A,实际记录启动电流达到708A,然后油开关跳闸了,我们在低压送电升压到10KV没问题。现在找不到原因,请大家帮忙。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-17 22:27
一般变压器一次侧速断保护整定值不小于额定电流的15倍,不大于额定电流的25倍,时间0.1秒,变压器短路保护是可靠地。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(qq593276766) 效果显著,可以解决问题。
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    注册时间: 2011-03-26
    最后登录: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-03-17 22:31
    引用
    引用第8楼qq593276766于2014-03-17 21:40发表的  :

    现在变压器就是空载启动的。如果短延时1秒就怕供电局跳闸了,已经搞过一次供电局跳闸了。

    这个还要看上一级开关速断动作电流是多少?速断时间一般不会超过0.1秒。有时电流倍数减小点,时间可以延长到0.2秒。这个要根据具体情况来决定。1秒就不叫速断了。
    [ 此帖被liuhuaxing在2014-03-17 22:38重新编辑 ]