引用引用第3楼ldkj0550于2014-03-17 20:23发表的 :10KV/1000Kva的变压器二次侧电流达1440A那你的空气断路器要1600A的
引用引用第6楼张栋岭于2014-03-17 21:22发表的 :变压器空载合闸涌流是很大的可到额定电流的十几倍,可以用1秒短延时躲开合闸涌流维持时间很短的,也可以增大瞬动值来躲避合闸涌流。(变压器尽可能空载或轻载合闸)