图片:
如图所示,C200的计数器,每次失电后重新上电,C200的当前值会变成零。
当我把那一条计数器程序删掉后,C200的值失电后还能保存。
现在的疑惑在于,我PLC没有外接任何输入,所以C200的复位端输入肯定是断开的,程序上不会复位C200的输入。
CP1H 的计数器都是断电保存的,有谁能够解释这个现象??

真是见鬼了,今天我尝试了下,把一个能够断电保存C200数值的PLC用PLC备份功能把程序备份出来,
然后写到另一个同样型号的PLC里面,结果C200的数值就不能保存,很奇怪,很诡异!!
PLC型号是CP1H-XA40DR-A,测试的时候PLC都是只供电,外部输入都没接

各位高手,您见过这种情况没,您能解释不!!
[ 此帖被qj_wgx在2014-04-16 08:16重新编辑 ]
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-26
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-18 08:16
怎么沉了啊
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-26
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-18 08:17
难道没人知道么
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-26
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-19 14:26
引用
引用第3楼yamqq于2014-03-18 08:20发表的  :
你不是把一个值传送到C200了吗?

绝对没有,因为我删了那条计数指令,数值就能保存了,本来PLC使用过程里这个值也是能保存的
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-26
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-19 15:49
引用
引用第4楼hjc1261135于2014-03-18 10:50发表的  :
你用的你这个指令时可逆计数,跟CNT减法计数不一样,上电计数值为零,后者为最高值。

这位兄弟说的不错,我验证了一下。
但是我那个机器实际运行的时候这个值却是能够保存的,很奇怪,还没找到原因,谢谢了!
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-26
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-20 08:16
引用
引用第8楼thomaslin于2014-03-19 16:57发表的  :
設定那看是不是有勾選功能
有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0
取消試試看吧

[attachment=119013]
.......

哥们多谢了,这么有心,受教了
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 811 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2560 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-26
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-17 08:24
7楼  发表于: 2014-04-18 16:16
引用
引用第11楼youzhiwei8于2014-04-17 11:47发表的  :
要上电保存,唁哈

有上电保存的,其他都能存,就C200不能存