旋律
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 182 点
下载积分: 4328 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2022-03-12
查看旋律的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-15 01:36
各位大侠,我公司用的三菱伺服控制器MR-J2S-10B1更换新的控制器时怎么从来都不用修改伺服参数啊,直接更换后就能正常使用,在网上看其他大侠的发表,都说更换伺服控制器要设置参数,头都晕了,另:MR-J2S-10A与MR-10B在使用上有什么区别?
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 689 个
工控威望: 841 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 573(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-15 08:59
三菱-B的驱动器是SSCNET总线驱动,参数存放在上位定位模块里,每次上电会把相关数据写入驱动器,所以你更换驱动器不需要设置参数,SSCNET总线驱动只能兼容三菱自己的-B驱动器。
-A的驱动器是脉冲定位驱动器,更换需要设置参数