sick PNP的传感器如图所示(假如控制继电器),传感器的信号输出2接24v继电器线圈的正极,继电器的线圈的另一端接0v,这样可以正常的控制驱动继电器的吸合与断开。有个问题一直想不明白,问题是,假如传感器的信号输出2接24v继电器线圈的负极,继电器的线圈的另一端接24v,这样为什么控制不了继电器的吸合(用万用表测量继电器线圈无24v电压,但是传感器的信号输出2拔出来不接入继电器时,测得与线圈的另一端有24v电压),以上,请各位指教!
分享
马国富
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
256 点
下载积分:
2106 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2014-04-04
最后登录:
2024-05-04
查看马国富的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-14 16:52
全看
|
小
中
大
SSR 一样,漏电流。
就是没有输出时不加负载,用万用表测量有电压。加入负载后电压就没有了
形成原因是三极光的关闭漏电流特性